土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分户计量

分户计量

发布于:2005-04-21 12:04:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
分户计量中,用户的负荷经常发生变化,造成系统不稳定,该如何调节啊?例如双管式供暖系统,有100个用户,如果在某一时刻,10户用户不供暖了,系统负荷阻力都发生了变化,这该怎么调节?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wjf950220
    wjf950220 沙发
    行为节能是指什么?能否说清一点。
    2005-06-07 13:13:07

    回复 举报
    赞同0
  • huanglaowei
    huanglaowei 板凳
    说来有趣,为了测出分户计量调节后,立管压差的变化,俺测了很多个小区,如民生、西三旗等等等等,愣是没有发现一点变化,特别是,一个立管上面有6户并联,俺一户一户的关阀门,结果全关了立管也不变化。

    疑问了好几年?还有曹越和万水娥,大家百思不得其解。

    上次遇见张锡虎前辈,他也想了很久,居然找到原因了!

    很简单,大网并联着呢?一路断没有作用,很正常。就好比万用表测电路电压,只要大系统不是断路,就一定有电压,而且不会是太大的。

    嘿嘿。

    今日看来,管网变化没有当初想象那么大了。

    更重要的是,通过大量实践测试发现,行为节能是没有用的,白白弄的百姓和大家预期值很高,其实省不出2分钱,行为节能是外行造谣,在国外有效是因为人家分母太小了!

    看来又白折腾了。
    2005-06-06 18:44:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 572 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼梯间及走道采暖的问题

请教各位,再做公建设计时(例如教学楼、宿舍、办公楼),楼梯间和走道不采暖,在计算房间热负荷时,是否考虑房间向楼梯间和走道散热,如果考虑,内外墙温差如何确定,传热系数K值如何计算,和外墙算法一样吗?请各位指点迷津。

回帖成功

经验值 +10