土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 400管桩单桩承台可靠么?

400管桩单桩承台可靠么?

发布于:2009-03-11 16:38:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做了个多层结构,桩底力都是50T左右,用400管桩的话单桩完全满足承载力要求,以前做的结构也都采用单桩,但这一次公司审图的说单桩不能抗弯,非要我改成两桩台的,这不是浪费么?各位大哥有什么看法?请指教!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • foxzhang
    foxzhang 沙发
    单桩理论上无问题,双向拉接,但是从我们这边做过的几个工程来看,单桩部分有些有问题,条件允许建议改双桩
    2009-06-26 09:28:26

    回复 举报
    赞同0
  • yuhouji
    yuhouji 板凳
    支持8楼的发言!那个审图的可能见得不多吧!:Q
    2009-06-25 19:02:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多