土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一类高层综合楼消防水池容量计算问题

一类高层综合楼消防水池容量计算问题

发布于:2009-03-11 15:00:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本条规定高级旅馆,重要的档案楼、科研楼,一、二类建筑的商业楼、展览楼、综合楼,一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库的火灾延续时间采用3.00h;其它高层建筑的火灾延续时间按2.00h计算。当上述建筑物设有自动喷水灭火设备时,火灾延续时间可按1.00h计算,因为1.00h后未能将火扑灭,自动喷水灭火设备将被大火烧坏,不能再用或者灭火效果大减。
高规7.3.3条文说明中如上是不是说当设有自动喷水灭火设备时火灾延续时间按1.00计算,是不是消火栓的3.00也按1.00小时计算啊!
难题啊 如果按3小时算40X3600X3+8X160X60=520立方了 大于500个立方要设2个消防水池不好设置啊。请教下这个问题!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • jhk_s
    jhk_s 沙发
    消火栓3小时,喷淋1小时
    2010-01-29 23:50:29

    回复 举报
    赞同0
  • feitianli
    feitianli 板凳
    路过 学习下 呵呵
    2009-03-18 19:29:18

    回复 举报
    赞同0