开关柜内的零排和地排是同一根排还是独立的两根排?他们和工程上的接地系统TN-C,TN-S,TN-C-S有关吗?谢谢!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • anhuidiangong
    anhuidiangong 沙发
    是分开的,因为现在用的智能开关都会有专门的接地保护,三相电流和等于零线和地线电流之和,因为有的施工单位水平很高,把零地混用,只要你一混用,开关上就能反映出来。所以,当然是两根排了。接地保护一般能做到1800A左右,很好用的。
    2011-03-04 23:02:04

    回复 举报
    赞同0
  • chenshaobin111
    无论什么方式,变压器的中性点一般都是接地的(包括外壳),所以对变压器来说,PE、N是连接在一起的。
    2011-03-04 20:47:04

    回复 举报