发布于:2009-03-11 11:41:11
来自:建筑结构/砖混结构
[复制转发]
《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ 137-2001(2002年局部修订)第5.1.5、5.3.1、5.3.6条
[技术要点说明]
JGJ 137第5.1.5条是关于多孔砖砌体房屋的补充,要求190规格的多孔砖砌体房屋,最大间距横墙应比240规格的砖砌体减少3。其他说明见本章《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001第7.1.5条的说明。
JGJ 137第5.3.1条是关于多孔砖砌体房屋的补充规定,对190规格的多孔砖砌体房屋的构造柱设置要求,6度时略高于240规格的砖砌体房屋。其他说明见本节《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001第7.3.1条的说明。
JGJ 137第5.3.6条是关于多孔砖砌体房屋圈梁构造的补充规定。其他说明见本节《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001第7.3.3条的说明。
JGJ 137第5.3.7条是关于多孔砖砌体房屋整体性连接的补充规定。对于190规格的多孔砖砌体房屋,在内墙上的支承长度允许稍有减小。其他说明见本节《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001第7.3.5条的说明。
[实施与检查的控制]
分别同本章《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001第7.1.5、7.3.1、7.3.3、7.3.5条的对应内容。
[检查项目和重点检查的内容]
JGJ 137 5.1.5 检查横墙间距,查看190规格多孔砖房屋的最大横墙间距
JGJ 137 5.3.1 检查构造柱设置,查看190规格多孔砖房屋的构造柱数量和位置。
JGJ 137 5.3.6 检查圈梁构造,查看圈梁标高和闭合措施。
JGJ 137 5.3.7 检查楼屋盖连接,查看190规格多孔砖房屋的楼盖支承长度。
《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ 137-2001(2002年局部修订)第5.3.4、5.3.10条
[技术要点说明]
为了减轻多孔砖砌体房屋地震破坏的人员伤亡,除了对主要结构构件的安全性进行控制外,对于房屋局部倒塌而伤人的部位也要适当控制,包括:
JGJ 137第5.3.4条提出对后砌隔墙两侧和墙顶的拉结要求。
JGJ 137第5.3.10条提出对楼梯间梯段的构造和8、9度时顶层楼顶层楼梯间墙体的水平拉结筋要求。
[实施与检查的控制]
隔墙两侧和顶部应按规定设置拉结措施并应可靠。隔墙在洞边的尺寸小于500mm时,拉结钢筋的长度不得小于洞边尺寸。
楼梯梯段和栏板的构造应与墙体有可靠连接,8、9度设防时顶层墙体的水平配筋不得省略。
[检查项目和重点检查的内容]
JGJ 137 5.3.4 检查后砌隔墙,查看隔墙两侧和顶部的拉结措施。
JGJ 137 5.3.10 检查楼梯间,查看楼梯梯段的构造,8、9度设防时顶层墙体的水平拉结筋。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报