供热管道 室外管沟铺设伸缩器的设置 ,多远距离设置一个,要设置在井里吗?
供热管道 室外管沟铺设伸缩器的设置 ,多远距离设置一个,要设置在井里吗?
技术措施上说:直线管道的伸缩长度不超过40mm?那么一般管道的伸缩量为长度*1.2,这样应该在三十米设置固定支架,那么就是每三十米设置一个伸缩器井吗?直埋管道由于有土壤约束要×系数,应该多少米设置一个呢?
发布于
2009-03-11 10:59:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
fozu214
供水温度只要不超过80度,完全可以不加伸缩器!
2009-03-11 15:36:11