发布于:2009-03-11 10:59:11
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
4.1.2 设计楼面梁、墙、柱及基础时,表4.1.1中的楼面活荷载标准值在下列情况下应乘以规定的折减系数。
1 设计楼面梁时的折减系数:
1)第1(1)项当楼面梁从属面积超过25m
2时,应取0.9;
2)第1(2)~7项当楼面梁从属面积超过50m
2时应取0.9;
3)第8项对单向板楼盖的次梁和槽形板的纵肋应取0.8;
对单向板楼盖的主梁应取0.6
对双向板楼盖的梁应取0.8;
4)第9—12项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。
2 设计墙、柱和基础时的折减系数
1)第1(1)项应按表4.1.2规定采用;
2)第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数;
3)第8项对单向板楼盖应取0.5;
对双向板楼盖和无梁楼盖应取0.8;
4)第9~12项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。
第二条第二项如何理解??如果一层梁中存在多根梁的话怎么取??
谢谢大家
[
本帖最后由 jxfzdxh 于 2009-3-17 11:18 编辑 ]
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
看他的书最主要的是看他怎么领着你从方方面面熟悉规范的。
回复 举报