土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压核相问题!

低压核相问题!

发布于:2009-03-11 10:49:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位的配电室是高压双电源进线,低压用联络柜切换,开关是三合二,有机械(钥匙)及电器互锁。
1、倒闸操作时应该注意什么!
2、怎么核相!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    当发现已经错相,需要从核相的电压(数据)看错在什么地方,只有把错相的原因搞清楚,找到错相位置,才能把错的改过来。
    2010-05-09 09:10:09

    回复 举报
    赞同0
  • pxq_505
    pxq_505 板凳
    电压不对很大的可能性就是2台变压器高压侧相序不对 调换低压侧的相序没用
    具体的话一下 矢量图 和 变压器组别图 就知道了
    2010-05-08 23:17:08