土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 怎样判断伺服电机与伺服驱动器的故障区别?

怎样判断伺服电机与伺服驱动器的故障区别?

发布于:2009-03-11 10:25:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
看驱动器上的错误、报警号,然后查手册。如果连报警都没有了,那自然就是驱动器故障,当然,还有可能是根本伺服就没有故障,而是控制信号错误导致伺服没有动作。
除了看驱动器上的错误、报警号,然后查手册外,有时最直接判断方法是更换,如X与Z轴伺服换(型号相同才可以)。或修改参数,如把X轴锁住,不让系统检测X轴
但应注意:X轴与Z轴互换,即使型号相同,进口设备也可能因为负载不同、参数不同而产生问题。当然,如果是国产设备,通常不会针对使用情况调整伺服参数,一般不会有问题。但应注意X轴与Z轴电机功率转矩是否相同、电机丝杆是否直联以及电子齿轮减速比方面事宜。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wo9xihuan
    wo9xihuan 沙发
    谢谢楼主了,又学到了点东西C7
    2011-03-04 19:11:04

    回复 举报
    赞同0
  • hanstar
    hanstar 板凳
    谢谢楼主了,又学到了点东西。
    2011-01-07 09:47:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于OMRON型号是CPM1A-30CDR-A-V1

OMRON型号是CPM1A-30CDR-A-V1刚编好的,为什么210.00条件都满足了,没有输出啊?210.00导通后.10.00应有输出啊.

回帖成功

经验值 +10