配电室内GGD柜内的出线一般用几只CT和电流表呢?办公照明电用三只CT好呢还是动力用三只好?
动力是不是一般比较平衡,用一只就行。
出线柜内多了,CT及表不能配多了,否则就装不上了,请各位从实际情况出发,讨论怎么解决这些问题。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jinchen9408
    jinchen9408 沙发
    一般是总线和照明回路装设3CT,是因为照明回路单相负荷多,一般三相不平衡,电流可能相差比较大,一般要装3只CT,而总进线柜需要综合看各相电流,一般也装3只CT。而动力装设1CT,动力一般是三相380V供电,三相负荷平衡,每相电流基本一样大,只需装一只CT。
    2005-04-23 08:23:23

    回复 举报
    赞同0
  • hys_nc
    hys_nc 板凳


    一般是总线和照明回路装设3CT,是因为照明回路单相负荷多,一般三相不平衡,电流可能相差比较大,一般要装3只CT,而总进线柜需要综合看各相电流,一般也装3只CT。
    而动力装设1CT,动力一般是三相380V供电,三相负荷平衡,每相电流基本一样大,只需装一只CT。

    2005-04-22 22:32:22