土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 7.35 对底部框架-抗震墙房屋的钢筋混凝土托墙梁支座上部的纵向

7.35 对底部框架-抗震墙房屋的钢筋混凝土托墙梁支座上部的纵向

发布于:2009-03-11 08:52:11 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
GB50011规范7.5.4条第4款对底部框架-抗震墙房屋的钢筋混凝土托墙梁,提出其支座上部的纵向钢筋在柱内的锚固长度按框支梁要求,因结构高度与钢筋混凝土房屋相比较低,其框架柱的抗震措施应符合7.1.10条规定的抗震等级要求,但不要求框架柱与托墙梁的节点满足强柱弱梁,故框架柱上、下端弯矩的调整可参照框支柱的要求执行。
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

7.34 底部框架-抗震墙房屋,上部砌体结构采用多孔砖时,对侧移刚

底部框架-抗震墙房屋为了保证结构的安全,严格控制底部框架和上部砌体结构的侧移刚度比,以免地震时底部框架部分的结构破坏先于上部砌体结构,或使破坏转移至过渡层。因此,当上部砌体结构采用多孔砖,对侧移刚度比的要求无变化,仍按抗震规范7.1.8条的要求执行。