土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 7.31 GB50011规范中7.1.8条第1款要求底部框架-抗震墙的结构布

7.31 GB50011规范中7.1.8条第1款要求底部框架-抗震墙的结构布

发布于:2009-03-11 08:51:11 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
底框房屋由于结构沿竖向刚度突变,是一种不利于抗震的结构类型,历次地震中均产生比较正确严重的破坏。为提高其抗震能力,GB50011规范7.1.8条第1款要求,上部砌体抗震墙与底部的框架梁或抗震墙的轴线对齐或基本对齐,即大部分砌体抗震墙由下部的框架主梁或钢筋混凝土抗震墙支承,每单元砌体抗震墙最多有二道不落在框架主梁上或钢筋混凝土抗震墙上,而由次梁支托。托梁的次梁应按3.4.3条考虑地震作用的计算和内力调整。建议在上部结构减少无法上下对齐的抗震墙数量,改为由次梁支承的非抗震墙。
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 389 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于砌体结构中组合墙的问题

小弟想请大家帮忙,解释一下砖混结构的组合墙问题,对于砖砌体结构,在外墙四角,内外墙交接处等设置的构造柱,像这样的方式叫不叫“砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙”呢?怎么区分?谢谢大家

回帖成功

经验值 +10