土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氟利昂系统供液要求

氟利昂系统供液要求

发布于:2009-03-10 21:51:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
氟利昂系统供液,采用下进上出的制冷效果是否比上进下出要好呢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shandian2298
    shandian2298 沙发
    干式蒸发器是上进下出形式、满液式蒸发器是下进上出形式;
    满液式蒸发器的效率比干式的高。
    2009-03-11 12:08:11

    回复 举报
    赞同0
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    氟利昂系统供液应该采用上进下出的制冷效果比下进上出的要好。