水利工程设计
28.26 万条内容 · 387 人订阅
阅读下一篇
最近做水库安全鉴定,看见一本书还真不错!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
fox20022002
沙发
看天津大学《水工建筑物(第三版)》。在拱端和拱冠不一样的。
2009-03-24 15:34:24
赞同0
-
id6392392
板凳
温度荷载对拱坝应力的影响很大,和体型有一定的关系,但分布规律并不是特别明显。一般来说要重点注意温降工况下的拉应力影响,尤其是在低水+温降工况下,在拱冠梁下游、坝顶两端容易造成危害。以前我到福建桑园拱坝参观时,桑园高拱坝也受温降作用导致拱顶两端产生裂缝;2008年初雪灾时,江西在建的高店高拱坝(已一期蓄水)也在坝顶两端产生了裂缝;我国最高的砌石拱坝江西下会坑拱坝在施工期甚至因为没有及时蓄水导致温降时下游拱冠梁下部产生了两条纵向表层裂缝;至于我见过的江西婺源文公湖低拱坝,更是因为夏季不分缝施工导致下游拱冠梁下部产生了一条深度超过1/3坝厚的纵向裂缝。这两个重点部分值得关注。
2009-03-11 13:15:11
赞同0
加载更多回复 举报
拱坝的计算应力和实际应力差别是比较大的,随着部分的不同差异也不同。拱坝周边的计算拉应力往往比实际拉应力大很多,甚至符号完全相反;而离拱端较远处,尤其是在拱冠梁,计算应力和实际应力分布趋同,对于不同的应力计算成果,要注意区别对待。