如图所示,若传感器的二次线掉落,接触到高压带电体,会有何种后果,因为这种情况极少出现,因此我无法断定现在的设计方式存在多少风险,请高手解答,最好有相关数据及材料作为依据。

Image00001.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • gmljq
    gmljq 沙发
    二次导线绝缘击穿,且会造成一次短路,问题严重,后果非常严重!再有就是不允许使用吸盘。
    2009-03-11 16:29:11

    回复 举报
    赞同0
  • xiaodong1234
    xiaodong1234 板凳
    从图片上看,二次线固定用的是吸盘+扎带的方式,时间长了吸盘可能要掉下来,所以楼主可考虑其它固定方式