土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 当二次线接触到高压带电体会发生什么后果?

当二次线接触到高压带电体会发生什么后果?

发布于:2009-03-10 20:20:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
如图所示,若传感器的二次线掉落,接触到高压带电体,会有何种后果,因为这种情况极少出现,因此我无法断定现在的设计方式存在多少风险,请高手解答,最好有相关数据及材料作为依据。

Image00001.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • gmljq
    gmljq 沙发
    二次导线绝缘击穿,且会造成一次短路,问题严重,后果非常严重!再有就是不允许使用吸盘。
    2009-03-11 16:29:11

    回复 举报
    赞同0
  • xiaodong1234
    xiaodong1234 板凳
    从图片上看,二次线固定用的是吸盘+扎带的方式,时间长了吸盘可能要掉下来,所以楼主可考虑其它固定方式
    2009-03-11 11:32:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么叫环网柜?

搞不懂什么叫环网柜,求环网柜的相关资料,谢谢。!

回帖成功

经验值 +10