土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 7.27 多层砌体房屋的墙体是否可以采用粘土砖和现浇钢筋混凝土

7.27 多层砌体房屋的墙体是否可以采用粘土砖和现浇钢筋混凝土

发布于:2009-03-10 16:48:10 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
GB50011抗震设计规范第7章的适用范围是,烧结普通粘土砖、烧结多孔粘土砖、混凝土小型空心砌块等承重的多层房屋,底层或底部两层框架-抗震墙和多层的多排柱内框架砖砌体房屋。多层砌体房屋中如果采用砌体墙和现浇钢筋混凝土墙混合承重的结构类型,超出了抗震规范第7章的适用范围,不符合国家标准的规定,属于超规范、规程设计。
在多层砌体房屋设计中,将抗震承载力验算不满足的墙壁片或墙段由砖砌体改为现浇钢筋混凝土墙,这种做法有可能属于超规范、规程设计。
在砌体结构中增设现浇钢筋混凝土墙后,结构体系可能改变为不同材料混合承重的结构,此时需根据结构楼板的刚度、砖墙与混凝土墙体的连接等情况,确定钢筋混凝土墙参与工作的系数,考虑结构体系改变后地震作用的传递及各墙段的分配情况,进行结构的计算和分析。若无配套的行业或地方标准,应按《建筑工程勘察设计管理条例》中第二十九条的规定要求进行设计审定。
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 384 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对于±0.0以下部分的砌体可有哪些替代材料?

对于砌体结构房屋±0.0以下部分的砌体材料(包括块材和砂浆),当不采用多孔砖和空心砌块时,除了可采用现浇烧结砖和蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等墙体材料,其块材和砌筑砂浆应符合《砌体结构设计规范》(GB50003-GB50011)有头规定,并注意采用水泥砂浆后砌体抗压强度设计值的折减。

回帖成功

经验值 +10