GB50011规范7.3.2条第4款规定:构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或锚入浅于500mm的基础圈梁中内两条满足其中的一条即可。但需注意此处的基础圈梁是指位于地面以下的,而不是位于±0.0的墙体圈梁。构造柱的钢筋伸入基础圈梁内满足锚固长度的要求。
对于底层框架砖房部分,一般允许将砖房部分的构造柱锚固于底部的框架柱或钢筋混凝土抗震墙内(上层与下层的侧移刚度比应满足要求)。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jhan86
    jhan86 沙发
    谢谢三楼的回答,这个问题困扰我很久啦,哈哈
    2012-09-06 16:24:06

    回复 举报
    赞同0
  • leihuan_19
    leihuan_19 板凳
    楼上的分析很好——谢谢
    2010-01-27 20:52:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

7.21 GB50011规范7.31条表7.31中规定内墙的局部内墙的局部较

GB50011抗震规范表表7.3.1中,定义的较小墙垛指宽度在800mm左右且高宽比小于4的墙肢。对局部小墙垛设构造柱是为了防止在地震时过早破坏,不能与其它墙体共同工作,从而降低结构的整体抗震能力。