土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 屋顶停车场消火栓采用干式还是湿式

屋顶停车场消火栓采用干式还是湿式

发布于:2005-04-20 23:20:20 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
我做的工程在潍坊,为一商场,屋顶设停车场,因为考虑冬季防冻的问题,屋顶设干式消火栓,再顶层顶棚内设能自动打开的电动阀和泄水装置,但消防审批不同意,须采用湿式系统,请教各位前辈,究竟哪一种方式好。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tonghaoqiang
    tonghaoqiang 沙发
    放电动阀门应该可以,那消防部门咋回答的呢
    2005-05-04 21:46:04

    回复 举报
    赞同0
  • applan
    applan 板凳
    那就按照规范设置,
    采暧地区可设在顶层出口处或水箱间内。

    或者其他能防冻的地方啊。
    2005-04-21 21:02:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多