急~~~急~~~急~~~~向大家请教个问题啊.我们单位有台6000KW的发电机与一台12000KW的发电机并列.(12000KW发电机是和电网并列运行的).但是并列的过程中6000发电机跳闸了,而且后备保护报警是过电压.可查电脑曲线的时候发现不光是电压上升了.而且电流也变成600A左右.这台6000的发电机额定电流才421A.现在两台怎么也并不上.我们把发电机尾部星点打开后反送电.发电机也都正常.并网相序也都校检了.可以说能检查的都检查了.但现在还存在一个问题.是有200多伏的零序电压.是谐波引起的.但不知道会不会影响发电机并网呢?向各位高手们请教了.希望能帮助我!