急救:10KV高压所用变柜,柜型为KYN28-12,保护装置和负荷开关FZN25配合使用,分合都没有问题,只是保护装置显示“控制回路断线”,不知是什么原因?
请教各位高手??谢谢:L

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • auluolal
    auluolal 沙发
    当然啦,你的合闸回路串接入了弹簧储能的辅助触点,当你刚合闸后,马上分闸,此时储能机构还没有储能完成,控制回路就显示断线,提示你合闸回路没有准备好,在这时你是不能再次合闸的!多看看PST645的操作箱原理图以及断路器分合闸回路图你就懂了,呵呵!
    2009-03-10 21:08:10

    回复 举报
    赞同0
  • wa.tclysys
    wa.tclysys 板凳
    实际接线是按照我的图纸接的;操作分合开关是利用保护装置上的开关;
    但是分合确实可以,分合之后显示就是“控制回路断线”做实验时,好像复归了。
    总之,谢谢~~:handshake
    2009-03-10 08:48:10