当然啦,你的合闸回路串接入了弹簧储能的辅助触点,当你刚合闸后,马上分闸,此时储能机构还没有储能完成,控制回路就显示断线,提示你合闸回路没有准备好,在这时你是不能再次合闸的!多看看PST645的操作箱原理图以及断路器分合闸回路图你就懂了,呵呵!
2009-03-10 21:08:10
赞同0
-
wa.tclysys
板凳
实际接线是按照我的图纸接的;操作分合开关是利用保护装置上的开关;
2009-03-10 08:48:10
赞同0
加载更多回复 举报
但是分合确实可以,分合之后显示就是“控制回路断线”做实验时,好像复归了。
总之,谢谢~~:handshake