智能消防系统运行中的典型问题及分析

发布于:2005-04-20 17:40:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
智能消防系统运行中的典型问题及分析
2005-4-20
赵旭春
摘要:本文强调了智能消防系统运行的重要性,归纳了出现的典型问题,分析了设计、监理、施工、调试及运行管理等诸多方面的原因。并提出了相应的解决措施。
关键词: 智能消防 系统运行


随着人们生活质量的提高。装修装饰逐步高档化,电器设备的增多,高层及超高层建筑的增加以及商场超市等群众聚集场所规模的迅速扩大,消防安全的重要性越来越突出。随着智能建筑技术的发展和成熟。越来越多的新型建筑采用了智能消防系统。它由两部分构成,一部分是火灾自动报警系统,即感知和中枢系统,犹如人的五官和大脑;另一部分是联动灭火系统,即执行系统,犹如人的四肢。这样,智能消防系统能及时发现建筑的火灾隐患,采取相应措施。及时扑救。将可能酿成大祸的火灾消灭在阻燃期或初期。防止灾害扩大。
智能消防系统通过设计、消防建审、施工、验收环节后,投入运行。所有的环节都是为了一个目的——实用。实用,就是反应迅速有效,运行正常可靠。当前。人们对智能消防系统的设计、施工关注较多,而在投入运行以后,往往缺乏足够的重视。系统的运行是智能消防系统存在的意义。吉林市中百商厦大火给了我们一个很好的警示。运行中存在的问题更应引起我们的重视和思考。

1 智能消防系统运行中的几个典型问题
1.1 主机不能正常运行
系统运行后。有的没接直流备用电源,更多的是故障频发、带病运行,误报率高,警报声此起彼伏等等。长此以往,值班员容易习以为常,麻痹大意,根本不去现场跑点,想当然地做消音复位,以至于形成习惯。有的甚至将故障区域进行屏蔽,将声光报警装置接线摘除。使智能消防系统形同虚设。
1.2 联动系统功能缺失
主机甄别火险,发出指令,通过联动系统进行相应的动作。这是智能消防系统的关键点。联动的设备很多。归纳起来有风、水、电、气、机五个部分。
风:排烟机,送风机,风阀;
水:消火栓系统,喷淋、喷雾、水幕、雨淋系统;
电:消防电源。应急照明,疏散指示、消防广播、电话。电梯,门禁;
气:卤化物、泡沫、二氧化碳等气体灭火系统,可燃气泄漏报警系统;
机:防火门、窗,卷帘门,排烟窗,防火分隔。
当有火警时。一切相应的功能都应起作用,不能误动和拒动。而现在,许多联动的操作电源根本没有投入使用。有的机械机构卡死,有的处于手动状态,不能保证自动联动。
1.3 管理不到位
现在为了减少值班人员,设备集中管理,通常设计的做法是将消防和安防设置在一个控制室内。往往值机员更换频繁,未经过专业培训,专业知识水平较差。对于系统原理和设备现状不了解,出现故障和报警时。处置不当。紧急情况下,不能发挥技防的优势。

2 从以下几个方面分析产生以上问题的原因
2.1 设计的遗漏和缺陷
消防设计一般有四个阶段:初步设计;二次设计;深化设计:设计变更。这几个步骤的脱节比较普遍通常不是由一个设计单位、设计负责人统一完成,导致设计思路不连贯。遗漏和缺陷较多。
智能消防在初步设计时。一般根据建筑结构进行消防功能划分,给出探头和联动设备平面图系统图及设备清单。但对联动设备如何控制涉及较少。设计深度不够。如。在消防联动台远程控制消防泵、喷淋泵以及排烟风机时,是否设置故障显示等等。许多细节问题都影响管线的敷设、控制的拓扑形式、设备的选型定位等。正是因为在初步设计时,只给出了功能框架,没有给出具体设备型号及技术数据和具体联动关系及要求,因而,使二次设计缺乏指导。
由于对规范的理解和把握在应用过程中出现的差异。导致设计中存在许多问题。其中一些原则性的问题在设计图纸和施工图纸的两次报审中,由消防建审部门提出意见,得到了修改。但是,还有许多细节方面的问题。在施工过程中没有得到很好的解决成为工程中的隐患。如。消防联动的设备有一些是楼宇进行自控。设计时,有的遗漏了消防联动接仁还有的。消防信号和楼控信号在同一个受控器件冲突。不能体现消防优先。
有的设计本身并没有问题。但是在施工调过程中。反映出没有与其它系统整体考虑的题。例如,没有安装位置,检修空间过小等;采光电头与环境不匹配。没有校核其灵敏度等级适用面积范围,很容易造成反应迟缓或者误报繁;烟感头离光源、空调出风口过近,消防线槽缆距强电、强磁干扰源过近,是误报容易产生一个原因。
有些缺陷虽然不直接影响系统的使用性能,但是运行维护比较困难,例如水幕系统。由于雨淋组的系统侧未设置试验阀和回流阀。导致在完成装后,根本无法进行试验。运行中,也无法测试系统的自动启动功能。
2.2监理职责不到位
一些监理公司侧重于土建、结构、水暖、电气等传统专业的监理。对智能消防工程监理缺少足够的重视。另一方

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zn28
    zn28 沙发
    已阅.谢谢
    我觉得消防中,最头痛是防火阀,经常是打不开或没信号的..
    2005-04-22 13:07:22

    回复 举报
    赞同0
  • 李兴龙机电科技
    3.3 做好设鲁选型
    要了解产品生产使用的历史情况,要采用经大量工程使用过,性能较好,不断改进的产品。整个系统构成要经济合理。单个器件要性能高,整体功能要匹配协调。主机的可靠性要高,运行稳定,信号传输准确可靠。平均无故障工作时间长。要具备自检、巡检功能。灵活性、兼容性、适应性好,调试、维护、管理方便。
    联动系统的控制模块、双切换箱与联动设备的接口等。要相互匹配。如,控制模块与排烟窗控制器、空调风阀、电梯迫降继电器、非消防电源的分闸线圈等等。首先。要明确被控设备的参数和接口要求,然后,确定智能消防产品的规格。对不满足控制要求的联动设备。要及时提出需增加的功能。以便定货加工。
    3.4 加强施工管理
    施工质量决定了系统今后的故障率和可靠性。由资质强的单位进行施工,加强组织管理,施工前要进行图纸会审和技术交底。将施工图纸与现场情况进行比对。做出详细可行的施工方案。每做完一个分部、分项,都要及时检查管线、设备的施工质量,并把这些施工数据及变更。及时记录在施工图上,尤其要做好隐蔽工程的检查记录。竣工资料要齐全,图纸要标注清楚,这样,能指导运行维修,切不可以示意图代替。
    3.5 严格执行验收程序
    根据国家的相关法规。由消防检测机构进行系统性能的检测。在取得报告后,向公安消防主管部门提请验收。在公安消防监督机构的监督下,由建设单位主持,设计、监理、施工、调试等单位共同进行验收。如果发现问题,因系统已经成型,整改难度比较大,必须进行整改方案论证,进行相应施工调整和补救。达到验收规范的要求。消防监督机构的验收只是授予建设方拥有使用权。它不能免除发生火灾的危险性。火灾事故的责任承担人是建筑的管理者和使用者,设计、施工、产品留下的隐患,由设计方、施工方、供货商来承担相应的火灾责任,并且,这个责任是终生的。
    3.6 运行管理到位
    智能消防系统投入运行以后,如何规范地管理和使用是一个重要的问题。在人员方面。要通过消防局的培训,持证上岗;要了解系统的构成,工作原理和操作规程;要熟练掌握紧急情况处置流程,以及灾害处置措施。
    对于报警系统要定期测试,按期清洗除尘,进行电气参数校验调整,并且要留有记录。对于联动系统要做模拟实验。保证动作灵活有效。对于各种执行机构,都要进行灵活性、可靠性、实时性测试。尤其是主备电的互相切换、应急照明和消防广播。

    4 结语
    随着运行中问题的不断出现和解决。智能消防系统在今后的实际应用中会发挥越来越大的作用。

    参考文献
    【l】李念慧、万月明,建筑消防给水系统的设计麓工监理,中国建材工业出版社。2003
    【2】谢秉正,建筑智能化系统监理手册,江苏科学技术出版社,2003

    2005-04-20 17:40:20

    回复 举报
    赞同0

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于屋顶玻璃彩铝栏杆与避雷带问题

现在小区屋顶的是可上人,原女儿墙改为:女儿墙降低,上面是玻璃彩铝栏杆,大家讨论一下,此时的避雷带如何做,避雷针是否还要设置??  我的意见是,圆钢一圈暗缚连通,有玻璃彩铝栏杆的地方,翻出一根扁铁与彩铝扶手连接,避雷小针取消,不知道各位意见如何?

回帖成功

经验值 +10