土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教下各位大大 160A的回路电流不能选160A的断路器??

请教下各位大大 160A的回路电流不能选160A的断路器??

发布于:2009-03-08 22:30:08 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我是做成套厂的 新手 老板问了我这个问题 要我讲出理由 救命啊 难道不是因为160A的计算电流不是确定值 电流会波动 会引起断路器脱扣吗??老板说不对 救命啊各位大大

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • caibingchen
    caibingchen 沙发
    一般的按照电机额定电流的选定
    主要:1. 断路器过负荷电流大于电机额定电流
    2. 断路器速断电流在电机启动电流的2~2.5倍之间
    2009-03-09 18:33:09

    回复 举报
    赞同0
  • 基舞牌推土机
    晕了 今天才搞清楚 老板问的那个160A是根据电动机的功率计算出来的计算电流 还要+上余量 再请教下 这余量有标准可以查的吗
    2009-03-09 18:05:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多