土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 加气块砌筑问题

加气块砌筑问题

发布于:2009-03-08 20:58:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我工地正在砌筑加气块 有若干问题请教大家
1.拉结筋的距离 应该是500~600吧? 怎么图集上写的是400 通常?
2.拉结筋深入结构墙和砌筑墙各是多长?
3.有没有很齐全的这个加气块的技术交底
谢谢!~

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ltqyxy
    ltqyxy 沙发
    规范规定拉接筋间距为500,长度6\7度不小于墙长的1/5且不小于700mm,8/9度沿墙通长
    2009-12-27 16:01:27

    回复 举报
    赞同0
  • paul_tangbiao
    paul_tangbiao 板凳
    墙体拉结筋的间距,一般根据墙体块材的尺寸来定的。
    2009-12-18 23:10:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.82 万条内容 · 1583 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在线求助:关于买的这个砖混结构房屋的改造问题

在线求助:关于买的这个砖混结构房屋的改造问题各位达人帮帮忙,品品这个户型如何啊?户型是6跃7,产权面积139.9平方,套内面积125.1平方。房子是砖混结构的,06年竣工交房的,现在要装修了,想修改结构,但听说砖混结构的房子墙都不能动??怕安全问题。户型和想改动的设计:最后说一下:我在四川德阳,512地震区,地震后经检查,房子没有什么问题,好像。请问,我能照图上那样改吗?如果一定要那样改,需要做哪些工作呢?

回帖成功

经验值 +10