土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 加气块砌筑问题

加气块砌筑问题

发布于:2009-03-08 20:58:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我工地正在砌筑加气块 有若干问题请教大家
1.拉结筋的距离 应该是500~600吧? 怎么图集上写的是400 通常?
2.拉结筋深入结构墙和砌筑墙各是多长?
3.有没有很齐全的这个加气块的技术交底
谢谢!~

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ltqyxy
    ltqyxy 沙发
    规范规定拉接筋间距为500,长度6\7度不小于墙长的1/5且不小于700mm,8/9度沿墙通长
    2009-12-27 16:01:27

    回复 举报
    赞同0
  • paul_tangbiao
    paul_tangbiao 板凳
    墙体拉结筋的间距,一般根据墙体块材的尺寸来定的。
    2009-12-18 23:10:18

    回复 举报
    赞同0