土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 30米高中庭顶照明怎么做好?
200多平方米的中庭,30米高,照明怎么做啊,如果安装顶灯,检修怎么办?屋顶是部份采光天棚.
好象听说一种"马道",能解释一下"马道"?怎么施工

全部回答(8 )

  • qhdhdx
    我前些日子做个设计与楼主问题相似:
    200多平方米的前庭.楼外侧楼梯采用玻璃幕墙半包着,17米顶高,屋顶.和一侧墙是玻璃幕墙,顶部是安玻璃幕墙的钢结构。我采用的是明装筒灯焊接在钢结构侧面,光源是金卤灯.和高压钠灯组成混光。
    我也为检修发愁?马道肯定做不上的。难道检修时还要现搭手脚架吗?

    2005-04-23 09:44:23 来自 PC 评论 举报
  • a-boy
    综合5楼和7楼的意见就是我常用的做法!
    3楼所说的马道,只有在室内体育馆的大型网架结构中采用!
    2005-04-22 13:35:22 来自 PC 评论 举报