土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 让人头疼的难题!!!!

让人头疼的难题!!!!

发布于:2009-03-08 13:44:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
诸位同人,小弟最近负责别墅维修遇到一难题,在这里请大家帮我想想办法!
有一户业主家一楼地暖有一路不通(总共为三路)供暖时那路放不出水来,把分水器支路拆下来气压打到十几公斤另外一头还是不通,大家分析一下是什么原因造成的?这户的一楼地面下沉去年将地面砸了重做的,地暖重新铺设的(估计是重新铺设时出的问题),业主刚刚重新装修完,在砸的话业主就崩溃了,大家 帮忙看看有没有好办法来解决那户不热的问题(比如用电采暖),有没有不用砸地面就能让那户热的办法?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hjh0512
    hjh0512 沙发
    施工工序组织不当,不过有时我们也不能左右业主装修,把现在维修地暖和改成散热器的方案的利弊都告诉他,由他权衡吧
    2009-03-09 13:07:09

    回复 举报
    赞同0
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    如果实在通不了,又想简单的维持,可以考虑加设散热器吗?
    2009-03-09 09:10:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 564 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教燃煤热水锅炉低温运行有何坏处?

有两台6吨燃煤热水锅炉给小区供热,小区采用地板采暖,不想加装换热机组。不知道对锅炉有什么影响。