不知道为什么
不知道为什么
那位高手知道3KW的蛙夯电机上的电缆(5*2.5mm2)为什么老烧啊 ?电机还可以运转,我怎么就搞不明白为什么不烧电机烧电缆线呢!!!
等待高手解答
发布于
2009-03-08 10:19:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
mr_yon
电缆什么位置烧坏,是整体发热后粘连还是局部短路或者接线端头位置经常烧坏?要具体问题具体分析.
2009-03-09 06:38:09
来自 PC
评论
举报
lingxuct
“电机上的电缆(5*2.5mm2)为什么老烧啊 ?”
这么问,谁能知道?除了你自己,没别人知道!
能把烧过的电缆拿到这里,让我们看看?或者你自己说说。
“电机还可以运转”不等于没毛病,电机电流是多少?
2009-03-09 03:51:09