发布于:2009-03-08 00:49:08
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
我最近做了一个10KV的配电系统,单电源进线,采用交流操作,高压柜为KYN28A-12,因为为满足当地供电部门计量的一些要求,该系统只有在进线开关合闸以后PT才能带电,PT带电以后才能提供操作电源,现在的问题是;
1.在不增加高压柜的前提下有什么好办法能解决进线开关合闸电源的问题?
2.手动合闸是否可行?
3.采用在线式UPS可以解决吗?如果可以的话一般在线式UPS充满电最长可以在电源停电多长时间的情况下还能保证合闸电源能正常操作?这个问题主要是考虑在供电部门长时间停电的情况下UPS还能正常工作。
4.KYN28A-12的进线开关柜能否做成真空断路器带PT的柜子?当然这个PT的主要作用就是提供操作电源的。这样就可以不增加柜子而只增加两台PT来解决操作电源的问题。
5.KYN28A-12带真空断路器的柜子内部可以安装组合式互感器吗?只带隔离的柜子内部可以安装组合式互感器吗?之所以提出这个问题是因为当地供电部门计量装置就用组合互感器,常规的PT加CT他不让用。
[
本帖最后由 gsjqqxy 于 2009-3-8 00:51 编辑 ]
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
hwc_wy
沙发
上面说的都有道理,不过还是要征求设计单位和供电部门的意见来定图纸,大的变电所都配直流屏,这个最保险,剩下的就是进线下加PT啊,配UPS等方案,配UPS要考虑实际的安装使用位置,以便维护管理
2009-12-31 11:29:31
赞同0
-
blackpipe2009
板凳
谢谢提供图集的大哥!
2009-12-25 10:20:25
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报