土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 求教大家问题(深井泵耗电高原因)
我是做设备运行管理的,我们单位对设备运行指标卡的较死。现有一台深井泵,扬程78m,小时流量大约30吨,耗电指标高的离谱,千吨米耗电达到9.07。请教各位,耗电高原因?

全部回答(4 )

  • 云涛
    说明你的水泵没有在最佳效率点上工作!
    而造成没在最佳效率点上工作的原因就是你的配管有问题或者你的泵选型有问题!
    2005-05-29 19:17:29 来自 PC 评论 举报
  • pengqing3000
    水泵为深井泵,轴功率13kw,流量30吨,配套电机额定电流29A
    ,电压380V.实际运行电流25A,400V.
    2005-04-22 17:27:22 来自 PC 评论 举报
加载更多