土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 施工问题 车库的通风问题

施工问题 车库的通风问题

发布于:2005-04-20 10:32:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我是位施工单位的新手,现在有项地下车库通风的问题:我选的风机为30000m3/h,而实际风量只达到了55%,所有管道的阀门、风口都已调试过。我想请教各位高手排风系统中实际风量与额定风量之间的差值又没有一个极限值。现在甲方一口咬定是风机出了问题,可风机厂也没查出问题所在,请各位高手指教

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • aionyu
    aionyu 沙发
    个人估计是施工的时候避开其他管道太多,增加弯头和变径太多,导致局部阻力增加,风机全压变成不足。一般设计院的考虑只作平面考虑,立面考虑不会很到位的。结论:更换风机,认清原因的发生根本。
    2005-05-01 14:26:01

    回复 举报
    赞同0
  • langam
    langam 板凳
    1.管道安装是否有不合理的地方,造成阻力偏大
    2.管道施工质量如何,是否有不严密的地方
    3.风机压头是否偏小
    2005-04-29 13:16:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

还有个问题,就是正压的计算?

还有个问题,就是正压的计算,该如何计算?应该是选取最不利的管道来计算,但是究竟如何计算,公式?

回帖成功

经验值 +10