本人在低压电器行业从事多年,在一次CPS产品16倍瞬时和7.2倍试验过程中,试验几次后发生C相不通电了,用万用表检验时(不在试验台上)是通的,把A、C相的触头模块调换,重新在试验台试验,A相不通电,把不通电的触头模块取下再用万用表测量,也是通的,本人还是第一次碰到这种情况,真是有些想不通?
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开关合闸同期点怎么取?

1、发电机开关的同期电压分别取自6.3KV母线2号压变和机组1号压变;2、110KV线路开关的同期电压分别取自6.3KV母线2号压变和110KV线路压变。其中第二点我觉的两压变电压等级不同 他怎么实现同期合闸的?(110KV开关)