土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教一伸缩缝问题
非抗震地区,两栋七层住宅相邻,中间有伸缩缝,68米长,且一边一二层为门面,可不可以一边做砖混结构,一边做框架结构,基础怎么处理?请高手指教!!!

全部回答(2 )

  • shiucangyeng
    两栋楼设伸缩缝符合规范要求.
    两栋楼相临的伸缩缝处的基础分开为好,但要处理好相临两种不同类型基础的关系,特别要重视两栋楼的沉降(当地基土层软弱或持力层有下有软弱土层)不同时,处理工作更为重要.
    伸缩缝处框架独基与砖混条基相碰撞,条基在独基部分断开,并在条基断开的两侧加宽条基和在断开处(即独基部分)设地梁,地梁两端支承在加宽条基上(要注意局压问题),地梁下与独基顶面予留沉降空间,空间尺寸视沉降量而定。
    2010-03-11 21:36:11 来自 PC 评论 举报
  • 天马行空
    两种结构形式,还是彻底分开的好,否则对抗震不利
    2010-03-11 20:32:11 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2138 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10