土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助,请同行赐教

求助,请同行赐教

发布于:2009-03-06 22:46:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
山东聊城地区(丙二级、高层厂房、未设置采暖、水箱置于楼面),
按规范设置消火栓和自动喷水灭火系统,消防管道保温如何做,

按 03S401 管道和设备保温、防结露及电伴热 中金属管道保温绝热层计算:
T0--介质温度(消防管道里的水)取多少合适了,
Ta--环境温度(按无采暖和无空调的房间,保温时取年平均温度)
感觉这是保温热水的,能还适用消防用水,因消防用水不流动。
按《2003全国民用建筑工程设计技术措施》给水排水中P43 2.6.33
Z--保持不结冻时间,取多少合适,
t1--管内水温,取多少合适,
t0--环境温度(取什么温度,取最冷月月平均还是极端平均最低温度,这些温度是室外的
但这是在屋内,计算里如何取值)
同时书上也说,处于寒冷地区或计算厚度过厚时应采用蒸汽伴管或电拌热等措施。
自动喷水支管,管径小时,好做电伴热吗?

但如做成干式系统,对于消火栓管道,《建筑设计防火规范》GB50016—2006 8.4.2-9
严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其它建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,
但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。快速启闭阀是什么阀,
是雨淋阀吗?如是,雨淋阀的启闭可以通过传动管和电动阀启动,但传动管启动设置的温度
不低于4度,不超过70度的环境,如要电动阀启动,可否用电动阀代替,但这是如何控制(判
定消防火灾)。管道最高处应设置自动排气阀,自动排气阀(阀前的电动阀)又如何控制启闭。
消防试验后的水又如何排空?
对于自动喷水系统,若做成干式,可否不用增压稳压设备,因若发生火灾,干式阀通过报
警器联动启动了喷淋泵, 同时设置增压稳压设备和水箱同时存在保温问题,而且发生火灾时水
才通过管网流到喷头,而这是喷淋泵可以已经启动。
这样做成是不是就可不需要设置水箱。

请同行们指教,有经验的可否传份图纸学习下。不甚感谢(有电气配套更好)!

同时,《建筑设计防火规范》GB50016—2006 8.4.1-1
建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定
消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多
种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;
像这种情况可还认为消火栓系统、自动喷水灭火系统同时开启,那么消火栓用水量可否减少50%
不得小于10L/s。关系到消火栓管径和消防水池容积。

请同行们不吝赐教。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • myh333444
    myh333444 沙发
    我们都需要高人培训啦!
    2013-10-23 09:58:23

    回复 举报
    赞同0
  • muyangct103
    muyangct103 板凳
    主要就是想问问保温如何算,还有干式系统如何做,(最好有电气控制图),想看看有谁作过这样的图纸
    2009-03-11 19:02:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于边墙型扩展覆盖喷头的问题

边墙型扩展覆盖喷头的保护半径最大有到多少的??一个病房4M宽,能否单排侧喷??有什么边墙型扩展覆盖喷头适合???麻烦大虾们帮忙,谢谢。。。。

回帖成功

经验值 +10