高压开关合、分闸 速度同期性的限制问题

发布于:2009-03-06 20:42:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教下,在10KV环网开关柜中,关于标准的规定:合闸的同期性不大于5ms,分闸的同期性不大于10ms.为什么要有同期性的限制啊? 能否详解下?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    断路器三相之间分合时的同期,关系到零序保护问题,不同期的时间太长,(线路并列时)会引起零序电流误动作。
    2009-03-08 10:21:08