土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高压开关合、分闸 速度同期性的限制问题

高压开关合、分闸 速度同期性的限制问题

发布于:2009-03-06 20:42:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教下,在10KV环网开关柜中,关于标准的规定:合闸的同期性不大于5ms,分闸的同期性不大于10ms.为什么要有同期性的限制啊? 能否详解下?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    断路器三相之间分合时的同期,关系到零序保护问题,不同期的时间太长,(线路并列时)会引起零序电流误动作。
    2009-03-08 10:21:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 445 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有谁知道4平方线径用OT线鼻子连接的二次端子

大家好,最近遇了个合同,二次电流线径要求用4平方,而且线鼻子得是OT连接的,想请问大家有没有人知道那家能生产啊,问了几家,都只能做到2.5平方的,急!

回帖成功

经验值 +10