土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮忙看看这个电动阀二次控制图

帮忙看看这个电动阀二次控制图

发布于:2005-04-19 21:08:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在某图中看到的这个电动阀二次控制图,
其中的指示灯HR和HG怎么亮呢?

1113916373129.jpg

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xtwgej
    xtwgej 沙发
    HR是电动阀开到位(最大开度)指示灯,HG是电动阀关到位(阀门关闭)指示灯。当开阀线圈得电时电动阀顺时针旋转(假设);关阀线圈得电时则电动阀逆时针旋转。电动阀阀体内有两个单刀双掷限位用微动开关(图中已画出),在电动阀开到位或关到位时两个微动开关会分别动作,这时开阀线圈或关阀线圈失电,从而保护了开阀线圈或关阀线圈(因为在电动阀开到位或关到位时电动机处于堵转状态)。在微动开关动作的同时HR点亮(或HG点亮),提醒操作人员此时电动阀已经开到位或关到位。
    2007-09-15 08:16:15

    回复 举报
    赞同0
  • songmengda
    songmengda 板凳
    电动阀的图规
    2007-04-29 16:39:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:母线最大三相短路电流

第一次接触设计,看书看了半天晕晕的,没明白怎么算好!求:母线最大三相短路电流已知:正序归算阻抗0.0875;110kV母线; 变压器:SF10-3150/10kV、阻抗电压110±2×2.5%/60kV、阻抗电压U=10.5%、接线组别Yn,d11

回帖成功