为什么柱筋配出来的角筋比中间筋小
为什么柱筋配出来的角筋比中间筋小
为什么柱筋配出来的角筋比中间筋小
发布于
2009-03-05 12:37:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
linqunshan3
是呀,可是在做柱压试验都满足呀,可是在规范下是不允许中间筋比角筋大的.不知道到底是什么问题.
2009-03-16 21:40:16
来自 PC
评论
举报
dlok531
我也发现了,不知道pkpm怎么做软件的,吓人呀!:@
2009-03-11 00:58:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
linqunshan3
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
832
回复
1201
粉丝
77
+ 关注
私信
PKPM
返回版块
30.87 万条内容 · 548 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
-
linqunshan3
是呀,可是在做柱压试验都满足呀,可是在规范下是不允许中间筋比角筋大的.不知道到底是什么问题.
2009-03-16 21:40:16
来自 PC
评论
举报
-
dlok531
我也发现了,不知道pkpm怎么做软件的,吓人呀!:@
2009-03-11 00:58:11
来自 PC
评论
举报
加载更多