土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请教:双管系统中同程循环与异程循环的疑问?

请教:双管系统中同程循环与异程循环的疑问?

发布于:2005-04-19 19:50:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
六层住宅楼,采用双管系统(竖直双管,水平双管),为异程循环方式,房间面积较大(最大160平米),水平分支管较多,靠近供回水立管的散热器热,离立管越远的散热器越不热的现象(每组散热器都设有三通阀,效果不是很明显),初步判断应该是由于循环方式为异程导致水力不平衡。但是在水平方向分支管较多的情况是不是同程循环很难做到阿,而且同程消耗管材较多,请教各位有没有什么好的解决办法呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dlwyg
    dlwyg 沙发
    户内双管一般都做成同程式,而且也不会消耗多少管材.
    2005-04-20 13:05:20

    回复 举报
    赞同0
  • lwjlwj
    lwjlwj 板凳
    看来是户内水平失调,户内双管同程系统不难做,想想户内单管水平跨越式都可做出来,何况供、回水干管都沿顶板敷设呢?再者部分散热器不易沿窗敷设的,可沿内墙,这样好处理些。
    个人认为如户内为异程,应该适当放大主管管径,使三通阀有调节的空间,减轻水力失调。还有在满足住户使用功能的条件下,户内水平双管越短越好,这样设计基本没问题。
    2005-04-19 20:17:19

    回复 举报
    赞同0