土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [请教] cfg桩的设计问题

[请教] cfg桩的设计问题

发布于:2009-03-05 10:08:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程情况如下,18-25层住宅,剪力墙结构,
六度抗震,二类场地土,水位较高,
地质情况大致如下:
2米厚左右填土
3-5米深粉质粘土
1-2米粉砂层
1-2米砂卵石层
8-12米强风化泥岩
以下为中风化泥岩


基础本来打算用预制管桩,但由于场地内有硬夹层
预制管桩有可能不能穿透

准备采用CFG桩,也是第一次采用

有几个疑问
1.造价大致是每平方米多少?(包括筏板基础)
2.CFG桩的褥垫层上的筏板基础,是按普通的筏板基础设计吗?
一般取多厚??

谢谢各位

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • earthxoy
    earthxoy 沙发
    推荐大家一本书,《地基处理技术及工程应用》,里面有cfg的计算、构造、施工、检测。
    例外补充,如果材料限制,可以用“低强度混凝土桩”来代替,代替原则:CFG桩的等效的混凝土强度。
    2010-01-21 09:14:21

    回复 举报
    赞同0
  • dsytgs
    dsytgs 板凳
    可采用CFG桩复合地基。
    根据楼主提到的地质情况,可选用直径400mmCFG桩,桩端以砂卵石或强风化泥岩为持力层,桩端进入持力层1.2m,桩长大约10~12m,单桩承载力特征值400~450KN。根据要求的复合地基承载力确定CFG桩置换率布桩。
    CFG桩各地价格不一,主要取决于钻机机械费,辽宁地区600元/立方米(不含褥垫)。
    CFG桩为复合地基,属于人工地基,承载力和模量满足要求后,与天然地基上的筏板基础没有区别。
    2009-03-06 12:44:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2153 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于剪力墙混凝土强度!!!

请问剪力墙上下相邻两层混凝土强度可以相差几个等级,比如,下层混凝土强度为C50,相邻上一层最多可以用哪号混凝土????

回帖成功

经验值 +10