低压侧单项对地短路高压开关跳闸我们厂是新建的,现在就遇上这样的问题。低压侧一项对地,超过20安(做过实验)高压开关跳闸,显示“零流1段保护”。不知是什么原因?我们又将变压器中性点和厂房框架做重复接地,现在没有出现跳闸。我们的高压电缆接地线穿过零序互感器的(规定应该是这样,本人以前搞过安装都是这样接,没有出现过这样的问题)。 是不是接地做的不好导致低压侧和高压侧接地产生电位差导致电流经过电缆流过高压侧使零序电流互感器产生动作?但是做完接地后测量接地电阻是1.6欧姆。