在GB50011-2001中,关于剪力墙端住,约束边缘构件的端柱长宽尺寸要满足剪力墙墙厚的两倍。详GB50011-2001 图6.4.7。构造边缘构件的端柱长宽尺寸在GB50011-2001里面没有详细表述,详图6.4.8,只有一个面积Ac.这个Ac要满足什么情况也没说。
在JGJ3-2002中,对约束边缘构件端柱的表述和GB50011-2001中基本相同,详7.2.16。对构造边缘构件的端柱,有更详细的表述,详7.2.17,其中Bc和Hc到底要满足什么情况却没有介绍。
那么到底构造边缘端柱的尺寸是仅仅只需要满足框架柱的要求呢?还是需要满足约束边缘构件端柱的要求?
有高手在请详细作答,有规范条文要求的,最好不过。
谢谢各位了。

1.jpg


2.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • alohaxp
    alohaxp 沙发
    :Q 不晓得
    2010-07-09 14:12:09

    回复 举报
    赞同0
  • xin-hardtodo
    xin-hardtodo 板凳
    端柱可以变截面不?构造的端柱是不是没有尺寸要求啊
    2010-07-09 10:20:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

向专业人士请教

我正在做一个4层多层木业加工厂房,钢筋混凝土框架结构,层高5~6米,柱距和柱跨均为8米。业主是搞家具生产的,生产设备型号、种类、数量及布置都未定,现急要厂房施工图,先向高手求教这种情况下楼面活载如何取值?