土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】这样叫不叫并列运行

【请教】这样叫不叫并列运行

发布于:2009-03-04 15:49:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图:7500KVA的和50KVA的都投入算不算并列运行呢,他们的容量比显然不是3:1;连接组一个是Y0/D11,另一个是Y,yn0.

aaa.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jxg2313
    jxg2313 沙发
    没有并列运行!并列运行时2次侧并列,并列后接负载!从图上看,这个变压器只是引自同一电源而已吧!呵呵!!
    2009-03-06 13:39:06

    回复 举报
    赞同0
  • dgiz
    dgiz 板凳

    精辟:victory:
    2009-03-05 18:55:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多