土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 扩大内桥接线方式zb差动保护如何接线
对于三圈变来说,一般的微机保护装置中,最多只有4个分组分别接入主变高侧,内桥,中侧和低侧的电流。在扩大内桥接线中,高侧的ct二次电流可以并联接入同一个分组吗?

请大家指教。。。。。。。

全部回答(10 )

  • sxtydzwyg
    咨询一下保护厂家有没有四侧差动的保护装置
    2009-03-12 12:55:12 来自 PC 评论 举报
  • xmslty
    高侧的ct二次电流可以并联接入同一个分组吗?
    不太明白楼主的意思,我们这里有两卷变采用内桥接线的,扩大内桥接线接的是线路侧、联桥、低压侧。
    2008-10-28 10:15:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10