关于转换层上一层剪力墙轴超筋的问题!手上正在做一个高层住宅,30层,带一层地下室,塔楼定为剪力墙结构,底部大空间,两层裙房,转换层设在裙房上一层,做的时候思路是这样的,先把上部剪力墙塔楼建计算,使其上部的刚度、抗扭、周期、剪力墙的轴压比到取得一个比较满意的结果后,再在下面布置转换层,调试,计算,这样其他方面的指标基本都还可以,但有个比较大的问题就是,转换层上一层的剪力墙超筋比较严重,而且很难调(因为我的前提是上部塔楼单独计算所有指标都是过了的!),查看计算结果文件,轴压比超的也很多,我设想主要原因是不是因为剪力墙与转换梁协同工作,而转换梁会有一个向下的位移,而导致剪力墙也有不均匀的沉降而引起的,请教各位老师,这种情况怎样解决比较好?仅转换层上面一层,再往上就都又很好了!