0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
喷淋系统高位水箱离最不利点的喷头多高才不用设稳压装置问题:喷淋系统高位水箱离最不利点的喷头多高才不用设稳压装置??????我觉得满足静压5米即可。建规的8.4.4条文解释有说高位水箱需满足最不利消火栓栓口静压,没有理由对喷淋系统要满足动压要求。不知道大家是怎么理解的呢请大家也详细看一下:《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)5.0.1的条文解释(74页):选摘关键的几句如下:本规范表5.0.1中的“注”,参照美国标准,提出了系统中最不利点喷头的最低工作压力,允许按不低于 0.05MPa确定的规定。当发生火灾时,供水泵启动之前,允许消防水箱或其他辅助供水设施供给系统启动初期的用水量和水压。目前国内采用较多的是高位消防水箱,这样就产生一个矛盾:如果顶层最不利点处喷头的水压要求为0.10MPa,则屋顶水箱必须比顶层的喷头高出10m以上,将会给建筑造型和结构处理上带来较大困难。根据上述情况和参考国外有关规范,将最不利点喷头的工作压力确定为0.05MPa。降低最不利点喷头最低工作压力而产生的问题,通过其他途径解决。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(37 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报