土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 回风口过滤器在空调洁净工程中的作用

回风口过滤器在空调洁净工程中的作用

发布于:2005-04-19 14:50:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
回风口过滤器在空调洁净工程中的作用,供大家讨论

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liyouyu2003
    liyouyu2003 沙发
    这两个回风口过滤器我都用过,我个人体会:1.设置回风口过滤器对房间的正压好控制,但如在回风口设置中效过滤器,这样无形当中回风系统的阻力就会增大,房间正压就会超过规范值.要求我们在设计回风风速时,要充分考虑.2.回风口过滤器采用无纺布滤料如用在发尘量较大区域(特别像线路板厂的绿油车间和油墨搅拌间),回风口过滤器就经常出现堵塞现象,清洗工作一定用到位.这时建议最好用多层铝网滤料,便于易清洗.
    2005-04-19 21:39:19

    回复 举报
    赞同0
  • zht2004
    zht2004 板凳
    大家在项目上如何做回风口过滤器的

    对了,无纺布滤料好还是多层铝网好呢
    上海药院推荐回风口过滤器采用无纺布滤料-----容尘量大
    吉林省药院推荐回风口过滤器采用多层铝网滤料-----易清洗

    各位有何高见啊,侃侃!
    2005-04-19 19:42:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 448 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净室设计降低工程成本方法和途径

洁净室设计降低工程成本方法和途径,讨论该话题的目的主要降低工程成本,因为我们是设计人员,必须要保证系统的安全\可靠\经济为前提。现在净化行业价格形势不容乐观,不注重品质,一味的考虑价格。是可悲还是好现象!!!!