土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 继电保护速断电流值算法问题(超急!!!)

继电保护速断电流值算法问题(超急!!!)

发布于:2009-03-03 20:33:03 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
最大运行方式下变压器低压侧短路时,流过高压侧的超瞬变电流的计算方法
哪位高手给予解答一下,最好给个例子
我的邮箱: h_2165@yahoo.com.cn
谢谢!!
  • pring
    pring 沙发
    最近我也在干这个,计算短路电流和保护定值。
    如果不是靠近发电机端的有限容量网络发生三相短路:首先要知道最大运行方式下的系统短路容量,再画一张一次系统图,将各元件的参数标出,然后:
    1)将以下元件阻抗转换为基准容量下的标幺值:系统阻抗、变压器阻抗、线路阻抗
    2)必要时进行网络变换
    3)I"k=Ij / X*,Ij为基准电流,可将变压器高压侧电压作为基准电压(低压侧也可,再折算到高压,有点多此一举)。
    有几台发电机就麻烦多了(我做的就有),要将分支电抗转换成发电机额定容量下的计算电抗,再查表得到电流标幺值,乘以发电机(折算到变压器高压侧电压的)电流,得到短路电流。
    不知道我有没有说清楚。例子还是去看设计手册和教课书吧,干专业的应该都有。
    2009-03-04 08:30:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 618 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无刷励磁

请哪位大侠详细介绍发电机的几种励磁方式,特别是无刷励磁

回帖成功

经验值 +10