发布于:2009-03-03 16:52:03
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
换热器类型:管间距25,列间距21.65,片距2.2,片厚0.115,铜管直径φ9.52mm。
昨天按照理论公式Q=KF△T计算整了几个小时,结果让我失望的很。
换热面积尚可计算(本人计算若一排管1m*1m尺寸的换热面积约为18.3m2),这传热系数和对数平均温差理论计算能整死人,我按照北冰洋说过的取传热系数30W/M2.℃,蒸发器时取对数平均温差8℃,其结果与实际相差太远,故来此求教。
请问各位大虾,在干工况的情况下,假设已知制冷量为50KW,蒸发器应如何取其尺寸(在不使用厂家固定尺寸下),就是说排数*长*宽应大概为多少?
不考虑污垢热阻,不考虑融霜析湿工况,换热器普通用途。(这点其实各位一看尺寸类型就知道了,呵呵)
[
本帖最后由 flyhjl 于 2009-3-14 14:54 编辑 ]
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报