土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ VS1过流脱扣问题

VS1过流脱扣问题

发布于:2009-03-03 14:27:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家有没有遇见过VS1的过流线圈,光顶(不断的跳),就是跳不了断路器;用的是GL-15

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangweixin68n
    可能是互感器变比选的不合适,或电流回路去阻抗过大,造成去分流后的电流达不到跳闸线圈要求的最小电流。再就是你用电流发生器作整定试验时也有可能发生这种情况。
    2009-03-12 13:03:12

    回复 举报
    赞同0
  • sushibo4321
    sushibo4321 板凳
    用继电器保护的时候,国产VS1是要用到过流线圈的
    2009-03-04 12:56:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位有没有做过大连的项目,现有一个很大的项目,不知道供电局有没有特别的规定?