400V进线柜内断路器分断能力为什么要选如此大
400V进线柜内断路器分断能力为什么要选如此大
有一工程,变压器为10/0.4 2000VA,设计院要求低压进线柜内断路器分断能力为150KA,请问哪位能帮解释下为何要这样大?个人认为100KA的分断能力完全能满足使用要求。
发布于
2009-03-03 09:59:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
xuxianjie
楼主的容量可能搞错了
应该是2000KVA吧?
简单的算法
单台运行:2000KVA*1.5/5%=60KA
如果考虑2台并列运行或可能瞬间并联考虑:60KA*2=120KA
另外需要考虑额定短路合闸能力够不够,若Icm不够
一般分断能力大的额定短路合闸能力也大
但是我认为120KA应该足够