土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 6.12 按GB50011规范6.1.10条设置钢筋混凝土抗震墙底部加强部位

6.12 按GB50011规范6.1.10条设置钢筋混凝土抗震墙底部加强部位

发布于:2009-03-03 09:05:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震墙的底部加强部位是指在抗震墙底部的一定高度内,适当提高承载力和加强抗震构造措施。弯曲型和弯剪型结构的抗震墙,塑性铰一般出现在墙肢底部,将塑性铰及其以上的一定高度范围作为加强部位,在此范围内采取增加边缘构件箍筋和墙体横向钢筋等加强措施,避免墙肢剪切破坏,改善整个结构的抗震性能。
GB50011规范6.1.10条规定了抗震墙底部加强部位的高度范围,有地下室的房屋,在设置钢筋混凝土抗震墙底部加强部位时,根据地下室顶板是否作为上部结构的嵌固部位,分成以下两种情况:
一、地下室顶板作为上部结构的嵌固部位
抗震墙底部加强部位的高度从首层向上算,按6.1.10条的规定取值,同时将加强部位向地下室延伸一层(具有一层以上的地下室的房屋可仅延伸至地下一层,地下二层以下可不按加强部位对待)。
二、 地下室顶板不能作为上部结构的嵌固部位
震害调查发现,地表附近震害较严重,地下室较轻。若地下室顶板无法满足嵌固要求,通常地下一层底板处可基本满足。此时抗震墙底部加强部位的高度应从该处向上算,取墙肢总高度的1/8及地下一层加首层高度的较大值,且不大于15m取值。此时若有多层地下室,不必再向下延伸至地下二层以下。
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

6.11 GB50011规范6.4.5条“底部加强部位在重力荷载代表值作用

重力荷载代表值作用下,是指结构和构配件自重标准值和可变荷载的组合,可变荷载的组合值系数按GB50011规范5.1.3条采用,墙肢轴压比计算时,组合后的重力荷载分项系数取1.2。

回帖成功

经验值 +10