请教 关于空气泡沫产生器设计时遇到的一点疑问

发布于:2009-03-03 08:47:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
PC8空气泡沫产生器,在《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50151-92中第4.4.1条第三项条文规定“泡沫产生器进口前应有不小于1m的直管段”,如何理解这1m直管段的位置?是泡沫产生器进口前的直管段?还是经过泡沫产生器之后进入油罐之前的直管段?
规范条文解释“有利于泡沫产生器的正常工作,否则会导致泡沫混合液散射”
即附件中的L1还是L2?
望各位大侠不吝赐教!

[ 本帖最后由 sjg_2996 于 2009-3-3 08:48 编辑 ]

Drawing1.bmp.jpg


Drawing1.bmp.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 河南省新消消防
    《低倍数泡沫灭火设计规范》新规定中泡沫产生器进出口各1米。立式泡沫产生器可以在泡沫产生器出口直接连接油罐。